森动首页 > 店铺首页 > 全部分类 > 特价域名 > IDC推荐:服务器租用239元/月(E2300、2G、320G、1U机箱、流量不限+初装费:免费 操作系统:支持Linux、FreeBSD、Windows 2000、Windows 2003 可选网络: 电信、网通、双线+赠送10元+7天无条件100%退款
商品介绍
评价
1、本次网购的是内蒙古电都提供的主机租用!
2、优惠券在购买后,即已经全额付款了所需的主机,无需再额外付款。
3、购买成功后,请在我的订单中查看优惠码,然后按开通流程进行开通。
4、订购期结束,续费原价。
5、本单支持7天内无条件100%退款。《退款说明》
6、本单有邀请返利(意即,如果被邀请的新用户第一次购买的是本单,则邀请者有返利10元)。点击<新手指南>查看返利攻略
7、森动券使用后,即赠送10元入您森动账户,可无限制在森动购买任何产品。点击查看<所有网购>
8、使用后到网购点评发表您的用后感受,让更多的朋友们加入网购队列。
9、想知道明天又有什么新网购?当然不要错过去网购预告逛一逛!
1、出示优惠券给内蒙古电都,即可开通您的主机。全国服务热线:4006-577173/ 0577-88800077/ 88800022、24小时技术支持:0577-8900058、联系QQ:69500047 联系人:任先生 (至少两人为一批开通)
2、优惠券的有效期7天,过期作废,请在有效期内使用。
内蒙古网通4星级机房:
|
|
|
|
● 机房环境温湿度:
平均温度: 冬季:20±2℃ 夏季:23±2℃
温度变化率: <5℃/h
相对湿度: 50%±15%
洁 净 度: 符合标准ASHRAE52-76,空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升
噪 声: 关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB)
● 供电系统:
1) 市电系统:
电都IDC数据中心采用双路高压市电接入大楼变电所后直连机房配电柜,每个机柜标准可用电源平均功率为3KW,可按照需要增加机柜的可用电源功率至5KW。
2) UPS系统:
机房UPS系统和备用柴油发电机系统共同提供IDC冗余电源。UPS 系统的容量为断电后满足机房设备用电4小时以上,采用N+1并联冗余备份。
3) 备用油机系统
柴油发电机系统设计为N+1冗余备份系统,额定功率N≥ IDC 各系统功率之和。设计储油满足油机系统运行时间≥8小时。
● 消防系统:
消防系统采用高灵敏度火灾自动报警系统;
采用环保型FM200气体灭火系统;FM-200气体灭火系统保护区及存储环境温度为0—54℃,存储压力25kg/cm2;
灭火系统在启动前能自动检测被保护区是否有人员存在;
本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24小时;
所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h;
火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。
机房同时常备电器专用手提灭火器。
● 防雷接地系统
根据计算机系统的要求,IDC提供的接地系统包括交流工作地、安全保护地及防雷保护地,计算机专用交流工作地,其接地电阻1。机房的静电电压1KV。镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地。
机柜外壳、金属管道及支架等均接地,中性线则只在变压器处。
● 监控门禁系统:
系统选用指纹识别系统,值班人员指纹考勤。同时采用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能。
监控系统可对整个IDC的工作空间进行监视。
存储系统支持对图像进行15天的记录、存储。
● 综合布线系统
采用19英寸标准网络机柜,机柜高度为42U,机柜深度为800mm至1000mm,机柜采用全钢材料,承重为500KG。
机柜提供可选的风扇单元,可支持冗余的四至六个风扇。可选走线槽,托隔板,线管理器。
采用超五类布线系统。
综合布线系统根据不同的机房条件采用下走线方式或上走线布线。
综合布线系统建设采用国家相关行业标准